chenji85
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1197 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2012-10-07
最后登录: 2013-10-20
查看chenji85的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-29 23:00
各位师傅,你们好,我是PLC初学者,请问一下,台式电脑已安装好三菱PLC软件了,怎样连接三菱PLC呢?我是这样连接的,点击 在线 PLC读取 选好对应的PLC型号 确认,就到了传输设置了,我直接按确认,就出显示,无法与PLC通信。可能是以下原因,通信超时(电缆断线,不支持指定传送速度)。工程和连接站的PLC类型不同,。监视条件功能出错(正在执行时执行了其他功能,使用不支持的通讯线路)。……ES:0180840b 请各位师傅帮我详细回答一下好吗?在此谢谢
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2379 个
工控威望: 2808 点
下载积分: 4466 分
在线时间: 1176(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-11-25
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-29 23:43
你好!一般要看一下。你连的是232口的PLC。还是Q系列USB口的PLC.
USB口的很好连接。因为不用装什么驱动。
232口的。要看一下。你的电脑是否安装有USB转232的驱动。当然台式机有的主板上有9pin的232口。你也可以自己做一条232的电缆。试连接。   一般都是用笔记本。用USB转232的电缆来连接的。 首先要打开设备管理器里。看你的USB电缆的232口显示的是COM X。  X是阿拉伯数字。这个要和你三菱软件的COMX要一样。再看通信参数的设置了。一般都可以连得上。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。