楼主  发表于: 2012-10-29 23:00
各位师傅,你们好,我是PLC初学者,请问一下,台式电脑已安装好三菱PLC软件了,怎样连接三菱PLC呢?我是这样连接的,点击 在线 PLC读取 选好对应的PLC型号 确认,就到了传输设置了,我直接按确认,就出显示,无法与PLC通信。可能是以下原因,通信超时(电缆断线,不支持指定传送速度)。工程和连接站的PLC类型不同,。监视条件功能出错(正在执行时执行了其他功能,使用不支持的通讯线路)。……ES:0180840b 请各位师傅帮我详细回答一下好吗?在此谢谢
chenji85
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1197 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2012-10-07
最后登录: 2013-10-20
查看chenji85的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-30 19:02
非常感谢各位师傅的回答,我的PLC是FX1N-60MR,,我用三菱USB-SC09-FX通信线,用的软件是MELSOFT系列 GX Developer,,打开软件,在线PLC读取,选好PLC型号,在COM端口的设置里设一至后,按确认,那个通信的灯就闪几下,又提示错误了,请问一下,还需要哪个设置吗??
chenji85
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1197 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2012-10-07
最后登录: 2013-10-20
查看chenji85的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-19 18:26
谢谢各位师傅答复,这个问题我已找到了,我请领导过来看了,原因是数据通信线方形里面的电路板坏了,重新买数据通信线一条就可以了