现有一个编码器A,B,Z输出的那种,接A,B进PLC的X0,X1,PLC为三菱FX3U的,要求PLC接收A,B脉冲后乘以100倍输出到Y0,要实时输出,编码器反转时Y1作为方向导通,
各位有什么好的办法,还请赐教.
尽情享受每一天
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 522 点
下载积分: 714 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-05-19
最后登录: 2024-12-20
查看chen_0106的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-29 08:31
这样机经过PLC处理后的信号已经不是实时的了,滞后于AB相的信号MS级的时间了,如果是供伺服,不如直接接入伺服的AB相,用AB相输入方式,同时设定电子齿轮比为你的要求不是更好?