cmeren
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 122 点
下载积分: 599 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2012-10-17
最后登录: 2022-05-04
查看cmeren的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-28 09:37
求教各位大侠, 用普通三相电机带动横梁移动,用编码器检测距离,移动距离由触摸屏输入。如何实现精确定位,怎么克服移动时的惯性。如何编程,最好有类似的实例。
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 997 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 18360 分
在线时间: 276(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2025-01-16
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-06 21:34
编码器+普通三相电机是很难做到精确定位的。就是加刹车或是离合器都不行,以前我试过。如果通过变频品来控制三相电机,且速度不快的情况下,误差也还在2MM内。楼主这种情况只有用伺服或是步进控制了。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 997 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 18360 分
在线时间: 276(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2025-01-16
查看zsh340的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-08 20:37
引用
引用第28楼ljsheng518于2013-01-07 21:14发表的  :
我们厂用西门子S7-200PLC,控制普通电机,编码器安装在电机轴上,定位很准确。



有多准确啊?误差是正负2个丝还是5个丝?
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。