求教各位大侠, 用普通三相电机带动横梁移动,用编码器检测距离,移动距离由触摸屏输入。如何实现精确定位,怎么克服移动时的惯性。如何编程,最好有类似的实例。
分享
hzhcdy
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
693 个
工控威望:
846 点
下载积分:
1406 分
在线时间: 575(小时)
注册时间:
2008-12-22
最后登录:
2025-01-21
查看hzhcdy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-30 20:19
全看
|
小
中
大
三菱的A700系列变频器,加一个PG卡,变频电机加一个1024-4096分辨率的编码器,可以实现精确定位,可以用网络指定移动距离,或者发脉冲实现,
有传感器矢量控制,就相当于简易的伺服
分享