cds895
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 129 点
下载积分: 1399 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2012-07-07
最后登录: 2023-08-01
查看cds895的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-26 11:23
请教一下S7300 FC,Fb中的m量能想互调用吗
我的意思是,假设我在FC1 .通过条件来控制m0.0,而我在FC2中要根据m0.0状态,来控制Q0.3;这样直接用M0.0可以吗。不在FC1中将m0.0 给DB块中的共用数据。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3472 分
在线时间: 9518(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-02
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-26 11:55
M作为全局变量,在西门子中可以直接使用,不管在FB,Fc还是OB中。

但是,在FB,FC中直接使用全局变量是一个不好的习惯,这会导致你FB,FC将来的移植困难以及但出现错误时的排错困难。