如何按这样的功率配电缆?
上一主题
下一主题
rcd8888
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
105 个
工控威望:
229 点
下载积分:
1297 分
在线时间: 544(小时)
注册时间:
2008-02-16
最后登录:
2024-11-02
查看rcd8888的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-10-26 09:32
全看
|
小
中
大
有一台破碎设备,电机是75KW,采用星三角起动,现设备离变压器500米,变压器是250KVA,设备到变压器的电缆线是70平方的,现运行设备感觉不够力,电压下降很多,在设备端测量到相电压为310V,本人觉得是电缆不够大所致,请各位谈谈你的建议,采用多大的电缆才合适?
分享
jdk1126
活到老学到老!!!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
271 个
工控威望:
470 点
下载积分:
1013 分
在线时间: 258(小时)
注册时间:
2009-05-09
最后登录:
2024-10-24
查看jdk1126的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-10-30 17:12
全看
|
小
中
大
在电机接线端子上并30Kvar的电容看