如何按这样的功率配电缆?
上一主题
下一主题
rcd8888
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
105 个
工控威望:
229 点
下载积分:
1297 分
在线时间: 544(小时)
注册时间:
2008-02-16
最后登录:
2024-11-02
查看rcd8888的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-10-26 09:32
全看
|
小
中
大
有一台破碎设备,电机是75KW,采用星三角起动,现设备离变压器500米,变压器是250KVA,设备到变压器的电缆线是70平方的,现运行设备感觉不够力,电压下降很多,在设备端测量到相电压为310V,本人觉得是电缆不够大所致,请各位谈谈你的建议,采用多大的电缆才合适?
分享
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
440 个
工控威望:
593 点
下载积分:
1478 分
在线时间: 238(小时)
注册时间:
2008-10-25
最后登录:
2024-02-15
查看zczc777的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-10-26 10:05
全看
|
小
中
大
要控制电压降在3%范围内电缆选取单股铜芯150,如果选择多芯的应加粗。
分享
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
440 个
工控威望:
593 点
下载积分:
1478 分
在线时间: 238(小时)
注册时间:
2008-10-25
最后登录:
2024-02-15
查看zczc777的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-10-28 20:28
全看
|
小
中
大
当然有公式,我说的控制在3%是按照变压器输出400V计算的,当然你也可以调节变压器分接开关,将变压器输出电压提高,以降低电缆的费用,但相对来说你要考虑控制和其他单相供电回路的安全电压问题,建议你使用变频器启动,或则将变压器移置负载附近安装。