有一台破碎设备,电机是75KW,采用星三角起动,现设备离变压器500米,变压器是250KVA,设备到变压器的电缆线是70平方的,现运行设备感觉不够力,电压下降很多,在设备端测量到相电压为310V,本人觉得是电缆不够大所致,请各位谈谈你的建议,采用多大的电缆才合适?
yzc110
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 228 点
下载积分: 29001 分
在线时间: 147(小时)
注册时间: 2008-05-10
最后登录: 2024-11-24
查看yzc110的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-26 18:52
75KW
电机额定电流:143A应该用120(MM2)的电缆,至于压降厉害,用就地补偿