发表于: 2012-10-26 09:32
全看
|
小
中
大
有一台破碎设备,电机是75KW,采用星三角起动,现设备离变压器500米,变压器是250KVA,设备到变压器的电缆线是70平方的,现运行设备感觉不够力,电压下降很多,在设备端测量到相电压为310V,本人觉得是电缆不够大所致,请各位谈谈你的建议,采用多大的电缆才合适?
分享
chenji85
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
28 个
工控威望:
153 点
下载积分:
1197 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2012-10-07
最后登录:
2013-10-20
查看chenji85的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-10-30 18:10
全看
|
小
中
大
你确定降压这么厉害吗?310V??你现在的电流应该是170A左右吧,,那就至少用120平方