用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
如何按这样的功率配电缆?
上一主题
下一主题
rcd8888
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
105 个
工控威望:
229 点
下载积分:
1297 分
在线时间: 546(小时)
注册时间:
2008-02-16
最后登录:
2025-01-17
查看rcd8888的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-10-26 09:32
全看
|
小
中
大
有一台破碎设备,电机是75KW,采用星三角起动,现设备离变压器500米,变压器是250KVA,设备到变压器的电缆线是70平方的,现运行设备感觉不够力,电压下降很多,在设备端测量到相电压为310V,本人觉得是电缆不够大所致,请各位谈谈你的建议,采用多大的电缆才合适?
分享
向钱冲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
285 个
工控威望:
428 点
下载积分:
4456 分
在线时间: 455(小时)
注册时间:
2010-10-05
最后登录:
2020-08-10
查看向钱冲的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-10-26 20:53
全看
|
小
中
大
就地补偿就行了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
如何按这样的功率配电缆?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问