请教一个步进程序的问题。
上一主题
下一主题
周红军
学习,学习,再学习。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
573 个
工控威望:
725 点
下载积分:
11157 分
在线时间: 451(小时)
注册时间:
2010-03-04
最后登录:
2024-12-20
查看周红军的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-10-25 21:16
全看
|
小
中
大
有一个步进程序,是同一个X5条件使程序步由S20至S23.在S23中若X7置1则状态后退到S22,在S22中若X7再次置1,则状态S22后退到S21.在状态S21中。若X7再置1,则状态再后退到S20.我编的程序前进可以。但是,在各状态中只在S20时,正常回到S0。其余。都是回不到下一状态,而是直接回到S0.请教老师们给予指教。
附程序。
12345.rar
(9 K) 下载次数:34
修好后的程序。
恒压供水.rar
(10 K) 下载次数:10
[ 此帖被周红军在2012-10-27 14:05重新编辑 ]
分享
周红军
学习,学习,再学习。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
573 个
工控威望:
725 点
下载积分:
11157 分
在线时间: 451(小时)
注册时间:
2010-03-04
最后登录:
2024-12-20
查看周红军的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-10-26 21:19
全看
|
小
中
大
谢谢1楼2楼的帮忙,我已经搞定啦,是在X7支路中串一个T常开触点,是在X7接通时T常开延时接通 ,所以可以完成程序。