各位大虾,小弟最近在做无功补偿,设计的时候看以前老师傅的图纸,他把电流互感器放在了隔离开关的前端,但我看书跟标准都是把电流互感器放在隔离开关的后面,我想问下放前放后有什么不一样吗?电流互感器是用来计量用的。

小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间: 2012-02-27
最后登录: 2024-08-12
查看小小一电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-23 08:51
一般装在总断路器的出线端 P1进P2出 而且你无功补偿控制器A B相电压取样的话 电流互感器最好装C相 (其他同理)