楼主  发表于: 2012-10-25 20:43
各位大虾,小弟最近在做无功补偿,设计的时候看以前老师傅的图纸,他把电流互感器放在了隔离开关的前端,但我看书跟标准都是把电流互感器放在隔离开关的后面,我想问下放前放后有什么不一样吗?电流互感器是用来计量用的。

yafei1988
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 138 点
下载积分: 17213 分
在线时间: 998(小时)
注册时间: 2011-12-08
最后登录: 2023-01-07
查看yafei1988的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-23 17:56