楼主  发表于: 2012-10-25 11:50
今有一起重机遥控器(380V),当我只接电源时遥控器内部继电器动作正常,但当我把继电器的常开点串联到起重机的控制电路上时,遥控器内部继电器就不能动作。请问这是怎么回事?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guo4285) 出来说说怎么处理好的
    zczc777
    阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 440 个
    工控威望: 593 点
    下载积分: 1478 分
    在线时间: 238(小时)
    注册时间: 2008-10-25
    最后登录: 2024-02-15
    查看zczc777的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2012-10-28 19:44
    有可能这对常开触点并联了遥控器的380V电源电压,由于带负载后电压拉低,线圈无法吸合。