@虫虫@
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 130 点
下载积分: 617 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2012-07-09
最后登录: 2018-06-23
查看@虫虫@的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-25 11:50
今有一起重机遥控器(380V),当我只接电源时遥控器内部继电器动作正常,但当我把继电器的常开点串联到起重机的控制电路上时,遥控器内部继电器就不能动作。请问这是怎么回事?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guo4285) 出来说说怎么处理好的
    @虫虫@
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 130 点
    下载积分: 617 分
    在线时间: 6(小时)
    注册时间: 2012-07-09
    最后登录: 2018-06-23
    查看@虫虫@的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2012-10-27 20:37
    遥控器内部继电器由遥控器自己控制,我只是利用它的一对常开点而已
    @虫虫@
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 130 点
    下载积分: 617 分
    在线时间: 6(小时)
    注册时间: 2012-07-09
    最后登录: 2018-06-23
    查看@虫虫@的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-10-28 11:55
    两者是单独供电
    @虫虫@
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 130 点
    下载积分: 617 分
    在线时间: 6(小时)
    注册时间: 2012-07-09
    最后登录: 2018-06-23
    查看@虫虫@的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-10-12 19:47
    遥控器内部继电器的线圈也是380V的,我接到接触器线圈的36V上了