matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-25 10:05
PLC为无源输入,就是输入端的com和输入端子X相连就能输入信号那种。传感器需外接电源,传感器输出信号为 24V和0V两根线,输出信号线该怎么和PLC的输入端子相连呢?如果PLC为源型输入,又该怎么连接呢?
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-25 14:56
传感器的0V输出信号线接输入端子,可0V线没有和输入端的COM端子相连接啊
是不是要加一个DC24V的继电器进行中转一下,把传感器的输出信号线接继电器线圈,然后通过继电器的常开触点把PLC输入COM和输入端子相连接。
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-27 17:17
如PLC为无源输入,PLC内部提供电源,共阴极,就是测输入端X和输入COM间有+24V的电压,输入公共端COM为阴极,输入端X为阳极。传感器为NPN型的,也就是信号线输出0V,传感器外接电源。接线方法:把传感器的两根电源线接DC24V电源,再把外接电源的负极和PLC的COM端相连接,传感器输出信号线接输入端X。
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-10-27 17:20
如果PLC是共阳极,就是测输入端COM和输入端X间有+24V的电压,输入公共端COM为阳极,输入端X为阴极,那又该如何接线,传感器又该选用哪种类型