我在自学PLC的过程当中,一直对定时器的如何计算时间不是很了解,例如:T0-T199是100ms型定时器,为什么后续还有个0.1s---3276.7s,这个3276.7s是什么意思啊?请大家帮帮我,如果说3276.7表示的是个T0-T199可以设置的时间的最大值,那么正常程序当中的2小时该如何表示啊?
分享
工控—魔术师
登天路,踏歌行
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
202 个
工控威望:
465 点
下载积分:
7033 分
在线时间: 122(小时)
注册时间:
2012-09-30
最后登录:
2015-04-25
查看工控—魔术师的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-10-25 18:46
全看
|
小
中
大
T0 比如你要控制1s 那就是 OUT TO K10 10要乘以倍率0.1就是1s T0最小可以 控制0.1s就是0.1s的意思 3276.7s是控制的最大值 。两个小时的话 你自己去算一下