楼主  发表于: 2012-10-24 14:13
各位园友:

变频器前级是通过一只漏电开关,只要变频器一工作(带负荷),漏电开关就掉闸,请教高手,如何解决这个问题,需要加个什么装置好呢.谢谢.请指教.
qrklove
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-08-25
查看qrklove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-25 19:26
怎么就没一个说到根本原因呢,降低载波频率就行了,很多时候设备必须要用漏电断路器(我们的设备都用一二三级漏电保护,三个漏电保护器)