各位园友:

变频器前级是通过一只漏电开关,只要变频器一工作(带负荷),漏电开关就掉闸,请教高手,如何解决这个问题,需要加个什么装置好呢.谢谢.请指教.
deliang_tan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 278 点
下载积分: 1910 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2012-09-19
最后登录: 2024-08-13
查看deliang_tan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-24 16:42
不会吧,我这的设备都有漏电开关,下面有变频有伺服,不会乱跳的啊!具体点你的线路如何接。