hedaqiu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 288 点
下载积分: 6615 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 2008-11-29
最后登录: 2016-09-20
查看hedaqiu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-24 14:13
各位园友:

变频器前级是通过一只漏电开关,只要变频器一工作(带负荷),漏电开关就掉闸,请教高手,如何解决这个问题,需要加个什么装置好呢.谢谢.请指教.
lfpyxl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 263 点
下载积分: 582 分
在线时间: 646(小时)
注册时间: 2011-07-10
最后登录: 2024-11-23
查看lfpyxl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-25 20:17
我也遇见过啊,与现场通通无法去掉漏电开关后。一是把变频器的开关频率降低。二是把变频器的接地电容去掉。三是一定要注意现场电压是否正常。电压不稳定也会引起频繁跳闸。