问题已解决,谢谢!!
[ 此帖被xtkang在2012-10-27 09:27重新编辑 ]
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9665 个
工控威望:
8556 点
下载积分:
16674 分
在线时间: 5324(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-18
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-10-24 10:41
全看
|
小
中
大
你把通道0、1的线拆掉,只接2,3,看还会有数值不?
如果没有,说明接线有问题,把通道2、3的电窜到通道1、2去了