用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请各位plc大师指点一下
上一主题
下一主题
岳京波
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
140 点
下载积分:
14067 分
在线时间: 54(小时)
注册时间:
2012-01-26
最后登录:
2016-04-15
查看岳京波的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-10-23 20:21
全看
|
小
中
大
在细纱机上,plc输出控制220v电压接触器线圈。能否改成控制380v电压接触器线圈。
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70387 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-10-31
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-10-24 11:57
全看
|
小
中
大
实际问题的所在就在此。
是有没有想过plc(这里指的是继电器输出型)的输出触点间的耐压问题。一般继电器、接触器的触点选择都需要考虑电流值,其次就是耐压值等问题。
如果plc输出触点间耐压只有220v,那一旦接入到380v电压后。就不能够确保闭合、分断时由于电弧产生的弧光短路,使控制失效。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请各位plc大师指点一下
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问