楼主  发表于: 2012-10-23 20:21
在细纱机上,plc输出控制220v电压接触器线圈。能否改成控制380v电压接触器线圈。
hls63
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 158 点
下载积分: 11179 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2012-08-03
最后登录: 2022-11-16
查看hls63的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-24 16:00
plc继电器输出不能接380V电源,因为一般在输出继电器的触点都并联有阻容吸收或压敏电阻,电压超了会击穿的,还是按照plc的标称电压使用才安全可靠。