请大侠们帮我看看 这是什么原因。。。
PLC有伺服的输出信号,但伺服没有动!工业电脑控制伺服,伺服就动了。。。以前设备运行正常,前天的PLC控制线着火了,但已经恢复,而且个个信号都有了,这是什么原因?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9682 个
工控威望: 8580 点
下载积分: 16742 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-01-02
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-23 13:33
有可能是接线不对,或者是硬件坏了

先检查一下,伺服用手能拧转不,如果能拧转,说明没有使用。如果拧不转,说明使能了,可能是脉冲不对。

也可能是伺服外部信号的24V没供,脉冲的电源没供,也不能转