楼主  发表于: 2012-10-22 22:07
      我用三菱AGOT970触摸屏与FX1N系列PLC通讯,把所有硬件和软件都做好了 ,但是两个通讯时触摸屏就出现下面英语  【check communication     <cable,comm.drv, data link module>】  反正怎么都通讯不上,求指点,谢谢大侠们·············
运气与实力成正比
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 440 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2008-10-25
最后登录: 2024-02-15
查看zczc777的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-26 14:28
PLC是422接口的,而触摸屏是232接口的,你应该通过专用的通讯电缆,报警提示你检查电缆或参数设置,用PLC的编程电缆应该也可以但我没试过,听别人说用过,建议你还是买个专用通讯电缆,参数一定要校正好(包括触摸屏和PLC里的程序参数设置都要统一)
楼主留言:
感谢!