例如:|---M90-----[DDRVA   K90000  D200  Y0 Y2]    D200:运行速度   触摸屏上显示:代码为(D8140) ---设置显示5为数,保留小数2位。
以上程序我测试时:首先归零为,在运行,看触摸屏上(D8140,数据变化)---0---------900,0--------900,0------412.5 (这个数值归零以后0走到900以后还没有走完整个行程,然后超过900以后第二次有0----900去,以此类推),不明白怎么回事情。
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2815 个
工控威望: 4441 点
下载积分: 213079 分
在线时间: 3171(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-02
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-22 17:55
看来你没搞清楚绝对定位的方法!!!还是用带加减速脉冲输出指令吧你。