楼主  发表于: 2012-10-22 16:27
图片:
图片:
由于我现在有一台东方步进电机,但是没有驱动器,我使用国产的雷塞DM442,上位机是松下FP SIGMA PLC,接线输出脉冲后,遇到以下情况:PLC上可以看到脉冲输出,现在只能执行JOG +  ,JOG-不能动,其他例如做梯形加减速运动也不行。HOME也不行。请教高手是什么原因,是接线问题,还是本身这个东方马达就不能用我现在这个雷塞驱动器?
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2830 个
工控威望: 4458 点
下载积分: 215224 分
在线时间: 3185(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-12-27
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-22 17:37
二大问题:1:接线问题,线路没接对。2:PLC程序问题,PLC输出的不是方向加脉冲。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(ogreman) 感谢!
  • 下载积分:+3(许可) 好
  • 欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    二手工控电器
    且行且珍惜
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 2830 个
    工控威望: 4458 点
    下载积分: 215224 分
    在线时间: 3185(小时)
    注册时间: 2008-02-22
    最后登录: 2024-12-27
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-10-23 09:34
    引用
    引用第7楼ogreman于2012-10-23 08:45发表的  :

    谢谢!使用CW+CCW应该还是可以的吧

    可以什么可以!!CW+CCW也叫脉冲加方向控制码??
    欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
    3楼  发表于: 2012-10-23 10:08
    人说孺子可教,可你是孺子不可教也啊!!!无语!!