ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2011-03-04
最后登录: 2024-07-03
查看ogreman的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-22 16:27
图片:
图片:
由于我现在有一台东方步进电机,但是没有驱动器,我使用国产的雷塞DM442,上位机是松下FP SIGMA PLC,接线输出脉冲后,遇到以下情况:PLC上可以看到脉冲输出,现在只能执行JOG +  ,JOG-不能动,其他例如做梯形加减速运动也不行。HOME也不行。请教高手是什么原因,是接线问题,还是本身这个东方马达就不能用我现在这个雷塞驱动器?
ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2011-03-04
最后登录: 2024-07-03
查看ogreman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-22 17:18
补充下,东方步进电机是2相四线的。雷塞步进驱动器是2相混合式驱动器
ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2011-03-04
最后登录: 2024-07-03
查看ogreman的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-22 21:52
引用
引用第2楼wenrong于2012-10-22 17:37发表的  :
二大问题:1:接线问题,线路没接对。2:PLC程序问题,PLC输出的不是方向加脉冲。

我用的是CW CCW模式,按照松下PLC说明书接出来,来回也换了很多种接线方式,就只有目前这种方式,可以实现JOG+,其他要不是没反应,要不就是马达啸叫!真不知道该怎么办了?纠结中!
ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2011-03-04
最后登录: 2024-07-03
查看ogreman的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-10-23 08:43
引用
引用第4楼诗人的眼泪于2012-10-23 07:20发表的  :
哇。老兄,你的接线好乱哦

呵呵,实验用的,没讲究那么多啦!
ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2011-03-04
最后登录: 2024-07-03
查看ogreman的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-10-23 08:45
引用
引用第5楼永无止境下去于2012-10-23 08:26发表的  :
必须要方向+脉冲。然后驱动器的拨码是否对应上2.8A。马达啸叫一般是接线错误或者脉冲频率过大造成步进电机失步。使用附加加减速指令试下。

谢谢!使用CW+CCW应该还是可以的吧
ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2011-03-04
最后登录: 2024-07-03
查看ogreman的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-10-23 10:01
引用
引用第8楼wenrong于2012-10-23 09:34发表的  :

可以什么可以!!CW+CCW也叫脉冲加方向控制码??

难道CW+CCW模式就不能控制电机转动?你可以选择脉冲+方向或者正负脉冲模式控制吧
ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2011-03-04
最后登录: 2024-07-03
查看ogreman的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-10-23 17:39
开始我使用的是松下FP SIGMA CPU单元上的脉冲输出,几经折腾不行,换成扩展模块PP21 2 轴的脉冲模块。后搞定!感谢上面为我出谋划策的朋友!