我选择了一个编码器的输出接口参数如图,具体我不知道怎么用法。我用的PLC是FX2N-32MT,不知道怎么接法,我是用来定位用的,测量位移。请指教怎么接法,能直接把AB接到PLC吗?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9692 个
工控威望: 8590 点
下载积分: 16779 分
在线时间: 5329(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-02-19
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-26 12:33
看你的图,理论上可以这样试试

兰色接到 COM
棕色接到 24+
绿色接到 X0
黄色接到 X1