楼主  发表于: 2012-10-21 00:20
威纶TK6070IH跟三菱FX通讯正常,换成TK6070IK后通讯不上,同样的程式,同样的通讯线,不是一台通讯不上,是一批(20台左右)都通讯不上,当然通讯线也不是一条,20条左右通讯线,全试过了,但是用TK6070IH全部都OK的!什么问题?软件是V451版本的!通讯设置跟TK6070IH一模一样,同一程式来的!
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1261(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2024-11-17
查看cwxok的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-21 09:55
我这个就是FX1N的,是不是选FX2N就可以通讯了!
2楼  发表于: 2012-10-22 22:14
已解决,TK系列软件的通讯参数是错的,要重新修改下!MT系列的软件里的参数是对的,EB8000开发的不人性化!