楼主  发表于: 2012-10-19 20:18
我在屏上画了一个交替按钮用作手自动切换,写入x3.但是在调试时按这个按钮是第一下时是自动,按第二下就接通了一下手动,最后还是自动,请问是怎么回事,难道还要在plc中加程序吗?
上班=上坟
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-09-12
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-21 12:06
你这样做是可以的,如果你X3放在屏上面控制,PLC的X3就不要接线了,这样用是可以用,只是浪费了一个PLC输入点。建议转换开关在屏上用中继M,楼主说的情况可能是你程序有问题,与屏交替按钮的转换开关X3没有关系。