楼主  发表于: 2012-10-19 20:18
我在屏上画了一个交替按钮用作手自动切换,写入x3.但是在调试时按这个按钮是第一下时是自动,按第二下就接通了一下手动,最后还是自动,请问是怎么回事,难道还要在plc中加程序吗?
上班=上坟
zhangzsy1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 133 点
下载积分: 728 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2010-06-21
最后登录: 2017-04-17
查看zhangzsy1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-20 19:25
是三菱PLC吗,如果是,X3在屏上是不能被控制的,要用中间位M。