auqght
LJ为幸福奋斗
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 362 个
工控威望: 483 点
下载积分: 3318 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2010-09-15
最后登录: 2020-05-24
查看auqght的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-19 18:52
伺服通过编码器来控制,编码器装在电机轴上,电机速度慢可以控制,但速度快伺服就走不到位,肯请高手帮忙,谢谢
724105300
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 166 点
下载积分: 467 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2011-10-27
最后登录: 2018-09-25
查看724105300的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-20 11:02
① 首先确认控制器实际发出的脉冲当前值是否和预想的一致,如不一致则检查并修正程序;

② 监视伺服驱动器接收到的脉冲指令个数是否和控制器发出的一致,如不一致则检查控制线电缆;

③ 检查伺服指令脉冲模式的设置是否和控制器设置得一致,如CW/CCW还是脉冲+方向;

④ 伺服增益设置太大,尝试重新用手动或自动方式调整伺服增益;

⑤ 伺服电机在进行往复运动时易产生累积误差,建议在工艺允许的条件下设置一个机械原点信号,在误差超出允许范围之前进行原点搜索操作;

⑥ 机械系统本身精度不高或传动机构有异常(如伺服电机和设备系统间的联轴器部发生偏移等)。