伺服通过编码器来控制,编码器装在电机轴上,电机速度慢可以控制,但速度快伺服就走不到位,肯请高手帮忙,谢谢
分享
724105300
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
44 个
工控威望:
166 点
下载积分:
467 分
在线时间: 17(小时)
注册时间:
2011-10-27
最后登录:
2018-09-25
查看724105300的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-10-20 11:02
全看
|
小
中
大
① 首先确认控制器实际发出的脉冲当前值是否和预想的一致,如不一致则检查并修正程序;
② 监视伺服驱动器接收到的脉冲指令个数是否和控制器发出的一致,如不一致则检查控制线电缆;
③ 检查伺服指令脉冲模式的设置是否和控制器设置得一致,如CW/CCW还是脉冲+方向;
④ 伺服增益设置太大,尝试重新用手动或自动方式调整伺服增益;
⑤ 伺服电机在进行往复运动时易产生累积误差,建议在工艺允许的条件下设置一个机械原点信号,在误差超出允许范围之前进行原点搜索操作;
⑥ 机械系统本身精度不高或传动机构有异常(如伺服电机和设备系统间的联轴器部发生偏移等)。