jack0510
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5025 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2012-09-21
最后登录: 2017-05-14
查看jack0510的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-19 14:47
我有一个24V电压,要传到300-400米远,去给一个声光报警的灯,可以吗?400米远?



我这边就是不想重新挖沟埋线了呀。水箱的水位报警的线,利用现有的线,直接拉到监控室里。
这样成本要小一点的撒。

弱弱的问,要是用485通讯做,可以传的到吗?就是我在监控室里再放一个PLC,2个PLC做通讯,
这样可以吗  ?用现有的2根线做通讯传,但是,不是屏蔽线!!
[ 此帖被jack0510在2012-10-22 10:28重新编辑 ]
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70387 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-19 15:54
那如果就近没有电源怎么办?
以前我碰到过类似的问题,解决方法也比较原始。既然有压降我们无法回避,那不妨另起一路电源供该器件。
方法:先测试在24V供电的压降是多少伏,然后将该电源调高所需电压值,反复几次,远端的电压确保在正常范围。