楼主  发表于: 2012-10-19 14:47
我有一个24V电压,要传到300-400米远,去给一个声光报警的灯,可以吗?400米远?



我这边就是不想重新挖沟埋线了呀。水箱的水位报警的线,利用现有的线,直接拉到监控室里。
这样成本要小一点的撒。

弱弱的问,要是用485通讯做,可以传的到吗?就是我在监控室里再放一个PLC,2个PLC做通讯,
这样可以吗  ?用现有的2根线做通讯传,但是,不是屏蔽线!!
[ 此帖被jack0510在2012-10-22 10:28重新编辑 ]
jack0510
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5025 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2012-09-21
最后登录: 2017-05-14
查看jack0510的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-19 16:13
是2根接到声光报警的线,借用了消防的2根现有的线。不能接220V啊。是接触器后面出来的呀。

阿有什么办法撒?
jack0510
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5025 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2012-09-21
最后登录: 2017-05-14
查看jack0510的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-22 10:26
3楼  发表于: 2012-10-23 09:47
感谢各位,我现在用36V直流,测压降。看效果。
如果在24V的话,就去直接驱动报警器。
[ 此帖被jack0510在2012-10-23 09:57重新编辑 ]
jack0510
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5025 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2012-09-21
最后登录: 2017-05-14
查看jack0510的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-02 16:30
今天试了,24V差不多变成23V,拖一个蜂鸣器,响了,没问题。