楼主  发表于: 2012-10-19 14:47
我有一个24V电压,要传到300-400米远,去给一个声光报警的灯,可以吗?400米远?



我这边就是不想重新挖沟埋线了呀。水箱的水位报警的线,利用现有的线,直接拉到监控室里。
这样成本要小一点的撒。

弱弱的问,要是用485通讯做,可以传的到吗?就是我在监控室里再放一个PLC,2个PLC做通讯,
这样可以吗  ?用现有的2根线做通讯传,但是,不是屏蔽线!!
[ 此帖被jack0510在2012-10-22 10:28重新编辑 ]
kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 165 个
工控威望: 3516 点
下载积分: 1179 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2011-10-01
最后登录: 2024-03-15
查看kgao08885的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-22 19:58
用36V开关电源供电就可以,我也碰过此现象,一般1。5MM2的铜芯线在100M-150M之间压降约在4-6V左右,300-400M压降约在10-12V左右,到末端电压大约在24V左右,足以驱动声光报警器。我的处理方法是:将24V开关电源(可到市面上另买一块24V模块)放至末端,正负极直接接在报警器上,原有线通过中间继电器触点控制开关电源初级220V交流电(因开关电源对电压范围适应性较宽),(或者36V直流电,末端要另加一24V中间继电器),当声光信号发出时,中间继电器吸合,报警器拉响。此方法简单实用,一般电工均可处理。其它方法就不想,因为成本可能高于线的价格,不切实际。