楼主  发表于: 2012-10-19 14:47
我有一个24V电压,要传到300-400米远,去给一个声光报警的灯,可以吗?400米远?



我这边就是不想重新挖沟埋线了呀。水箱的水位报警的线,利用现有的线,直接拉到监控室里。
这样成本要小一点的撒。

弱弱的问,要是用485通讯做,可以传的到吗?就是我在监控室里再放一个PLC,2个PLC做通讯,
这样可以吗  ?用现有的2根线做通讯传,但是,不是屏蔽线!!
[ 此帖被jack0510在2012-10-22 10:28重新编辑 ]
apper
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 1451 点
下载积分: 1496 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2011-06-13
最后登录: 2018-10-13
查看apper的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-19 16:25
太远了,压降到0好,警都不响哟。
apper
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 1451 点
下载积分: 1496 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2011-06-13
最后登录: 2018-10-13
查看apper的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-19 16:26
100米之内是可以的,