大侠帮助,FX2N-4AD-TC温度模块显示的温度数忽上忽上的跳跃怎么回事?
上一主题
下一主题
qw58663289
努力吧
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
456 个
工控威望:
2614 点
下载积分:
10132 分
在线时间: 439(小时)
注册时间:
2010-09-24
最后登录:
2024-11-17
查看qw58663289的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-10-18 22:11
全看
|
小
中
大
三菱PLC加上两个温度模块,型号是FX2N-4AD-TC接上8根K型两线的传感器,显示的温度数字,在四度上下跳动,怎么回事呢,求大侠帮忙指点。
[ 此帖被qw58663289在2012-10-22 18:59重新编辑 ]
分享
shanguqf
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
123 个
工控威望:
237 点
下载积分:
7414 分
在线时间: 77(小时)
注册时间:
2012-07-27
最后登录:
2017-09-08
查看shanguqf的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-10-19 20:08
全看
|
小
中
大
对温度进行监控要注意掌握“温度”的“热惯性”和“滞后性”。