qw58663289
努力吧
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 454 个
工控威望: 2614 点
下载积分: 10132 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2010-09-24
最后登录: 2024-11-17
查看qw58663289的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-18 22:11
三菱PLC加上两个温度模块,型号是FX2N-4AD-TC接上8根K型两线的传感器,显示的温度数字,在四度上下跳动,怎么回事呢,求大侠帮忙指点。
[ 此帖被qw58663289在2012-10-22 18:59重新编辑 ]
jiaanreneng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 146 个
工控威望: 315 点
下载积分: 4216 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2008-01-16
最后登录: 2024-10-30
查看jiaanreneng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-03 17:06
檢查程式,有必要將溫度讀取值的平均次數加高些;
如果還是溫差大,要考慮使用補賞導線連接溫度針,並可靠接地,避免干擾