三菱PLC加上两个温度模块,型号是FX2N-4AD-TC接上8根K型两线的传感器,显示的温度数字,在四度上下跳动,怎么回事呢,求大侠帮忙指点。
[ 此帖被qw58663289在2012-10-22 18:59重新编辑 ]
分享
jx_einstein
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
868 个
工控威望:
1047 点
下载积分:
2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间:
2010-01-09
最后登录:
2024-11-28
查看jx_einstein的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-10-19 10:41
全看
|
小
中
大
漂移,正常的,做数据处理
分享
jx_einstein
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
868 个
工控威望:
1047 点
下载积分:
2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间:
2010-01-09
最后登录:
2024-11-28
查看jx_einstein的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-10-19 17:29
全看
|
小
中
大
可以滤波,可以平均值,也可以先滤波后再取平均值