三菱QD70P8与安川SGDH驱动器连接,信号线为什么串电阻
上一主题
下一主题
cowboy_glb
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
27 个
工控威望:
154 点
下载积分:
8457 分
在线时间: 68(小时)
注册时间:
2012-02-04
最后登录:
2017-04-04
查看cowboy_glb的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-10-18 16:21
全看
|
小
中
大
PLC CPU 为Q06H,定位模块QD70P8与安川SGDH驱动器连接,信号线(8脚,12脚)为什么串电阻,阻值为1,.5k欧,能否讲一下电阻是怎样算出来的,现在设备脉冲信号有干扰,如何处理。谢谢。
分享
momo0720
人外有人,天外有天!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
458 个
工控威望:
2028 点
下载积分:
19664 分
在线时间: 615(小时)
注册时间:
2009-09-11
最后登录:
2024-08-22
查看momo0720的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-10-18 18:27
全看
|
小
中
大
應該是1.6K歐吧....