huierlang
[fly]木秀於林,风必催之[fly]
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 211 点
下载积分: 1649 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2011-04-16
最后登录: 2019-09-28
查看huierlang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-17 20:45
两台空压机,用一个气压开关(一个常开,一个常闭,各控一台),同时控制两台机启停!
没想明白,哪位大虾说下
木皮
学海无涯
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2012-06-17
最后登录: 2021-06-06
查看木皮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-18 08:44
各人是这样认为的,两台空压机是一大一小,用这么一个压力开关接法可以增加空压机运行的灵活性和减小卸载的频繁,当大 空压机压力到达时切换小空压机运行作为工作气压的维持或补充。
大家好才是真的好