huierlang
[fly]木秀於林,风必催之[fly]
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 211 点
下载积分: 1649 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2011-04-16
最后登录: 2019-09-28
查看huierlang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-17 20:45
两台空压机,用一个气压开关(一个常开,一个常闭,各控一台),同时控制两台机启停!
没想明白,哪位大虾说下
bstyxg
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1969 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2010-12-09
最后登录: 2016-08-23
查看bstyxg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-19 15:55
这个方法我们现在还在用,很简单的就是把一号空压机的压力开关接线拆下,并入2号空压机压力开关接线上就ok 了。但首要条件是共用一个储罐。