前2天一套三菱伺服驱动器坏了,型号是MR-J2S-20A的+电机型号是HC-KFS23,当时公司库存里没有20A的驱动器了
我换了个MR-J2S-40A的驱动器,换上过后一通电就报AL 1A(提示驱动器与电机不匹配)
求教怎么设置,能让它不报警
分享
hzhcdy
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
687 个
工控威望:
839 点
下载积分:
1391 分
在线时间: 572(小时)
注册时间:
2008-12-22
最后登录:
2024-11-21
查看hzhcdy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-10-17 19:37
全看
|
小
中
大
调 不了!,必须成套匹配.
如果维修测试模式,可以把编码器的ID改了!这样可以做测试,但不能长时间使用!不然会把电机烧了
[ 此帖被hzhcdy在2012-10-18 10:51重新编辑 ]