三菱Fx1N ,如高速计数器C251常数用K时,编码器计数到设定值后C251的触点能动作,可是我用数据储存器D时,用触摸屏输入D 的数值后,C251到输入值时,C251的触点不能动作是怎么回事啊?
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-17 10:05
三菱高速计数器都是32位的操作,你用的DXXX设置的时候是选择的32位还是16位呢?
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-17 14:09
你程序本身就有错误,你用了C251了,程序中怎么还能再用X0,X1呢。