用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
哥哥们哦 CPU224CN输出端怎么接线啊
上一主题
下一主题
sayoulala
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
7 个
工控威望:
125 点
下载积分:
532 分
在线时间: 0(小时)
注册时间:
2012-10-08
最后登录:
2013-06-02
查看sayoulala的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-10-16 14:11
全看
|
小
中
大
1M和1L+干什么用的啊 我想用PLC控制ABB变频器实现调速啊 但是怎么接都不得行啊 程序正确的啊 晕死了
分享
24k纯帅
年纪小、出门少,一碰酒就倒
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
126 个
工控威望:
1492 点
下载积分:
465 分
在线时间: 71(小时)
注册时间:
2012-09-18
最后登录:
2019-04-25
查看24k纯帅的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-10-17 21:06
全看
|
小
中
大
其实如果你仅仅是纠结1M 和1L+的接法的话,那完全没必要哦,把CPU上的所有的M端和L端分别并起来就ok了,因为200它本身就可以输出+24V电压
正儿八经的~
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
哥哥们哦 CPU224CN输出端怎么接线啊
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问