信捷plc,松下伺服,让伺服顺时针从0度旋转到20度,再从20度旋转到100度,然后从100度旋转到0度,重复以上工作。其中20度和100度可以设定。在不使用感应器回原点的情况下,运用脉冲指令怎样控制编程????

怎么高手还不出现呢?

怎么没人理呢?在编程中已经使用了DRVA指令,可以控制电机正反转,这是其中的一种控制模式。还有一种就是要像上面那样控制,这是客户临时要加的,顺时针有办法找原点吗?不可能把机器再拖回来呀?怎么高手还不出现呢?
[ 此帖被1593887在2012-10-16 09:28重新编辑 ]
akang8612
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 389 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 269(小时)
注册时间: 2011-10-14
最后登录: 2024-07-23
查看akang8612的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-16 10:16
我没有用过信捷plc,控制思路是根据伺服一周的脉冲数来分别计算20度,100度的脉冲数
然后通过程序发相应的脉冲数,还有就是正反信号,就可以了.找原点的方法有几种,我一般用光电开关找
akang8612
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 389 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 269(小时)
注册时间: 2011-10-14
最后登录: 2024-07-23
查看akang8612的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-16 10:17
如果用程序的脉冲记录功能应该也可以找,我没做过,不知是否可行