长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 254 点
下载积分: 1136 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2011-07-21
最后登录: 2018-02-19
查看长城电器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-15 12:28
小弟为养殖场设计一套温控箱,通过温度变化控制变频器,4-20ma的,现在有这样一个问题在没启动变频器时温控表测试温度正常,启动变频器温控表温度立即升高3-4度,关掉变频温度回归正常,配电箱用的是屏蔽线,变频器载波频率我也调到最低了,还是有干扰,看看大家给个办法!!