用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
QD75D1定位模块另一个求助
上一主题
下一主题
yxl8301182
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
133 点
下载积分:
755 分
在线时间: 26(小时)
注册时间:
2012-08-09
最后登录:
2021-07-26
查看yxl8301182的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-10-13 11:36
全看
|
小
中
大
工艺要求是想让伺服自锁手动前进,碰到第1个限位手动速度变小继续前进(只有减速没有停顿),然后碰到第二个限位,自锁解除。
现在的问题是,虽然碰到了第一个限位,但是没有减速,从监控数据里看,变速数据写入成功了,但是没有在当前的运行中使用,知道下次手动运行时才起作用。
是不是定位模块不支持连续手动工作时的速度变化? 还是我写的程序有问题 程序如下
程序中 X6E是第一个限位 X6F是第二个限位
求大侠帮我看下
[ 此帖被yxl8301182在2012-10-13 13:16重新编辑 ]
分享
yxl8301182
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
133 点
下载积分:
755 分
在线时间: 26(小时)
注册时间:
2012-08-09
最后登录:
2021-07-26
查看yxl8301182的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-10-13 13:16
全看
|
小
中
大
2L太棒了= = 怪我粗心的以为那个速度变换只是用于定位速度的变换 3Q
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
QD75D1定位模块另一个求助
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问