楼主  发表于: 2012-10-13 11:36
工艺要求是想让伺服自锁手动前进,碰到第1个限位手动速度变小继续前进(只有减速没有停顿),然后碰到第二个限位,自锁解除。
现在的问题是,虽然碰到了第一个限位,但是没有减速,从监控数据里看,变速数据写入成功了,但是没有在当前的运行中使用,知道下次手动运行时才起作用。
是不是定位模块不支持连续手动工作时的速度变化? 还是我写的程序有问题  程序如下




程序中 X6E是第一个限位  X6F是第二个限位
求大侠帮我看下      
[ 此帖被yxl8301182在2012-10-13 13:16重新编辑 ]
yxl8301182
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 133 点
下载积分: 755 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2012-08-09
最后登录: 2021-07-26
查看yxl8301182的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-13 13:16
2L太棒了= =  怪我粗心的以为那个速度变换只是用于定位速度的变换  3Q